交联聚乙稀电缆接头主绝缘回缩对策
近几年,火力发电厂在更新电缆及新安装电缆时大都采用了交联聚乙稀电缆
(XLPE
绝缘电缆
),这是因为它有不受高落差限制、铜芯承受温度较高、输送容量相对较大、介质损耗低、安装运转
维护简单方便等优点,但在使用中,其
XLPE
绝缘材料内部存留应力的问题应得到重视。火力发电厂所用电力电缆一般都在
1000 V以下,由于电压低,安装电缆接头时沿袭老习惯施工,忽略了
XLPE
材料在生产时内部存留应力这一事实,当安装附件需要将
XLPE
绝缘电缆切断时,这些应力随着时间推移会自然消失而使主绝缘回缩。火力发电厂在事故情况下抢修时,因工
期紧,不能等应力全部消除便要安装电缆接头,如不采取措施或施工中工艺不到位,安装完毕投入运转
后,XLPE
主绝缘在运转
中继续收缩,形成气隙,这是电缆接头的致命缺陷。一旦形成气隙,该气隙内一定会
产生局部放电,导致接头击穿,缩短电缆接头的寿命,影响安全生产。
那么采取哪些措施可克服并消除隐患呢?下面谈谈安装电缆接头时从工艺上应当注意
的问题。
在连接导线前,把两侧绝缘末端削成圆锥形
(即反应力锥
),把导线内屏蔽留得比常规长
1 ...