接零和重复接地技术交底
单位工程名称
交底时间
分部分项工程名称
接零和重复接地
交底人交底内容:
1、施工现场专用的中性点直接接地的电力线路,必须采用
TN——S
接零保护系统(即三相五线制)。
2、TN——S
系统的保护零线(
PE线),应当由
工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出,保护零线应单独敷设,不得装设任何开关与熔断器。并在施工现场的配电线路中间和末端及配电室等多处进行重复接地(配电室接电电阻为不大于
4欧)。3、配电箱处的重复接地线应与保护零线相连接,接地电阻应不大于
10欧,引出的
PE线应不小于
BV25mm2
铜芯绿/黄双色线。
4、重复接地材料采用
L50×50×5
镀锌角钢作接地体和
40×4
镀锌扁钢作接地线(或相应的镀锌钢管及元钢),不得用铝材或螺纹钢作接地材料。
5、TN-S
系统中的所有用电设备、照明灯具、配电箱等金属外壳及金属构架均应接零保护,不允许有部份设备采用保护接地。
6、与电气设备连接的保护接零线均应采用不同截面的绿
/黄双色BVR导线,与电气设备相连的保护零线最小截面应不小于
2.5mm2BVR
。任何情况下不准用此线作 ...