井下远方漏电试验安全技术措施
一、施工内容:试验井下馈电开关检漏继电器远方漏电是否动作灵敏可靠。
二、施工说明:依据《矿井机电管理规定》
,每天必须对低压检漏装置的运转
情况进行1次
跳闸试验,执行每月2次
的远方漏电试验制度,做好各种试验记录;对井下所用的馈电开关检漏继电器逐台进行1次
远方人工漏电试验。为了进一步保证
漏电试验的安全,特制定本安全技术措施。
三、施工地点:井下临时配电点
四、施工时间:
五、施工组织1、
施工负责人:
2、施工人员:
供电维修工两个人
、瓦斯检查员一人
七、施工准备工作:
1、试验前,提前将工具、材料、配件准备齐全,检查其完好,并准备至少
2个干粉灭火器等安全设施。
2、提前一周
通知调度室、通防管理人员、各工作头面等有关单位,安全员检查防火、安全设施,组织瓦检员检查瓦斯浓度不超限(小于
1%),相关工作头面断电挂牌,方可施工。
八、试验方法:
1、首先,在最远端的真空起动器中的负荷侧按电压等级接入试验电阻(
660V
时,用11千欧10W电阻)。
2、试验电阻的一端接在开关本体负荷侧的一相螺栓上,
另一端接在接地螺栓上,盖上外盖,送电。观察馈电开关 ...