井下高爆开关更换保护器安全技术措施
时间:地点:井下
D11变电所、新、老主排水泵房
施工负责人:
施工组织:
一、更换方案:
更换顺序按照先分高爆后回路的原则依次进行,尽量减少影响生产时间,保证施工安全和更换质量。
1、分路高爆停电更换保护器方法:
1)、停所需更换保护器高爆开关,拉开隔离后,按安全操作章程
和行业标准进行施工。
2)、更换完成后,及时进行恢复
该高爆开关,对更换的保护器进行试验,确保灵敏可靠。
2、进线高爆开关停电更换保护器方法:
1)、对新、老泵房进线高爆开关保护器进行更换时,要从
D11变电所对泵房
I(II)回路停电,拉出隔离手车。从新、老泵房进线
I(II)
回路断开高爆开关,拉开隔离手车,合新、老泵房联络,恢复不需要改造的
I(II)
回路段各分高爆开关。对进线
I(II)回路高爆开关按安全操作章程
和行业标准进行更换施工。更换完成后,按照停送电
程序,先停联络开关,再恢复新、老泵房进线回路开关,最后依次送
I(II)
回路段内各分高爆开关。
2)、对D11变电所进线高爆开关保护器进行更换时,要从地面
35KV
变电站对
D11变电所I(II)回路停电,拉 ...