井下中央变电所高压开关检测、修理
安全技术措施
一、时间:2022年
1月31日8点20分至13点二、地点:井下中央变电所
三、检测、修理
项目:检测、修理
高压开关
四、项目检测、修理
单位:电修队
五、现场负责人:王玉科
六、施工准备:
1、作业电工穿戴好绝缘防护用品,作业所用工具一人一套带齐,所用干燥剂、凡士林、检测、修理
条带充足;
2、停电所用警示牌数目要够用,接地线、验电笔、瓦斯报警仪都放在设备旁边,开关所需备件带全;
3、由王玉科向调度室汇报检测、修理
顺序,先检测、修理
2回路所带
1、2、3号高压开关,再检测、修理
1回路所带
4、5、6号高压开关,让调度室安排井下各地点的通风排水工作,并保证监测监控系统的正常运转
。七、施工步骤:
1、由王玉科负责向调度室汇报,经调度室允许
后,先切断
2回路地面高压电源,并闭锁挂警示牌;
2、把1#、2#、3#、高压开关打开,按照停电检测、修理
顺序,依次测瓦斯,验电,放电,打接地,清除上次检测、修理
所用干燥剂、检测、修理
条,依次检查开关接触器进出线侧接线螺丝是否松动,真空瓷瓶完好情况,控制二次线接线是否有松动,本体腔上接线室 ...