换热站安全运转
规程1、换热站运转
工,必须熟悉循环泵、补水泵、换热系统的性能和结构。
2、换热站运转
工要执行交接班制度,做好详细的记录,不得擅自离开工作岗位
,不得从事与工作无关的事。
3、水泵启动前,管网回水压力不得低于(
0.2Mpa
)并不得超过(
0.3Mpa
)否则泵不准启动运转,当压力低于(
0.18Mpa
)时,需启动补水泵,使其达到工作压力。
4、启动前,应检查电机、循环泵、螺栓、管道阀门等一切正常后方可启动运转
。5、运转中要经常检查是否有跑、冒、滴、漏现象,有无杂音和异常情况,发现故障应当及时进行上报
热源厂负责人,获得经批准后
,方可断电、停泵检测修理
。6、水泵运转
中,电机温度不能过高(手感发烫),电流不能超过额定电流,泵和电机地脚螺栓不能松动。
7、泵和电机周围不得有障碍物,靠背轮处要安装防护罩,运转中严禁人员从机上跨越。
8、操作人员要定量定点对换热器阀门、管路、温度计、压力表等进行巡检
,发现问题时向热源厂负责人报告。
9、设备运转
中,不准从事危及安全的任何修理工作。
10、关合电机启动柜开关时,不能站在潮湿或
有水的地方,柜前应辅设绝缘胶皮或木板 ...