家里电闸的按钮可以全部推上去吗
首先要知道每一个空气开关或漏电保护开关都有它负责的电路,比如,一般家用配电系统会设置多个回路,有照明、插座、厨房、卫生间、空调等等。
所以,问题图中开关拉下来的那只漏电保护开关应当也是负责一个回路的,也或者是其他分路开关的总漏保,正常应当是开启的。
现在的问题是,这个开关关闭后出线端仍然有电,这是什么原因或该怎么处理呢
1、检查,保留总开关开启,关闭其他回路所有的开关,然后检查问题漏保出线端是否还有电
2、如果仍然有电,可以初步判断是漏保的问题,更换漏保应当可以解决。如果这是一只分路总开关,也可先进行更换,也不排除有其他原因,但比较复杂,应当由专业人员处理。
3、如果这是一个单独回路开关,在关闭其他回路开关后这只漏保没电了,那么,我们大致能够判断这一回路的电线与其他某个回路的电线串联了,这也从一个侧面说明了为什么这只漏保在关闭的情况下家中仍能正常用电。这种情况下,如果将这只漏保开启,会有安全隐患,所以,一定要排查出问题所在然后进行处理。
4、如果是第三点的问题,那么,用逐个开启关闭各路开关的办法排查出电线串联所在回路,并进行处理,最好找到专业人员,一般人 ...