SF6断路器机构合闸线圈烧毁故障处理
某站220kV
旁路开关于
99年6月更换为某厂生产的
SF6断路器,在此后的运转
操作中多次发生合闸线圈烧毁故障
,严重影响了电网的安全运转
。为此,专门对该型
SF6断路器所配的液压机构进行了解体检查
,发现了导致合闸线圈烧毁的根本原因。
1故障现象
运转人员发现
,该断路器操作时
,在控制室手动合闸
,只B相合到位
,另外两相均未动
,检查时发现合闸线圈已烧毁。现场手动分、合闸都能顺利进行以前的断路器动作电压也在合格范围以内
。线圈更换后也能电动分、合闸
,并非每次合闸都烧线圈。
2故障处理
通过对该断路器二次控制回路进行仔细检查
,确定二次回路不存在问题
(回路电阻也正常
),决定把重点放在机构的一次部分
,所以在现场对断路器进行如下测试检查:
(1)断路器停电后
,先测量各相动作电压
,看电压是否在合格范围以内
,与上次测试有无大的变动。测量情况良好。
(2)单相进行慢合操作
,合闸过程当中
断路器动作均匀
,无卡涩等异常现象。
(3)放出油箱内液压油
,拆除油箱
,将合闸一级阀拆下检查。此项检查中发现
A、C相机构合闸一级阀阀针与阀芯均 ...