储罐的日常操作
1、每隔两小时储罐区进行巡检
,记录现场的压力、液位;
2、储罐正常存储时,关闭增压调节阀,储罐工作压力控制在
0.6兆帕以下,通常保持在
0.4兆帕左右;
3、当储罐降压调节阀动作时,同时手动开启储罐
BOG卸压,当压力降至不再下降时,关闭储罐
BOG阀门,储罐保持低温低压运转
;4、在倒罐和对外供气时,手动开启与增压器连接的液相出口阀,给储罐增压至
0.55
兆帕,保证后续的工艺正常进行;
5、*存储时各阀门开关状态:
常开阀门:储罐所有根部阀、压力表阀、安全阀前截止阀,
BOG出口阀、液相出口操作阀;
常关阀门:增压阀,溢流阀,液相出口紧急切断阀手动关闭;
*对外供气时各阀门的开关状态:
常开阀门:储罐所有根部阀、压力表阀、安全阀前截止阀,
BOG出口阀、液相出口操作阀,液相出口紧急切断阀手动打开;
常关阀门:液相进口阀,增压阀,溢流阀
6、储罐液位、压力的参数设定:
液位:L10%H85%HH90
%压力:L存储时可以低到
H0.6MPa
HH0.
7MPa


雷达卡


京公网安备 11010802022788号