低压漏电保护器是为了防止低压触电事故而制造的一种保护设备,如果在低压电网中发生绝缘损坏、漏电或触电事故,它便可以立即发出信号警报或快速
切断电源,而保护人身安全和进行绝缘监督,从而保护设备。有人认为,有了漏电保护器,已是万全之策,什么操作章程
、规章管理制度
统统放在脑后。请注意!漏电保护器不是万能保护。
一、安装注意事项
1.漏电保护器应安装在干燥处,避免雨淋、灰尘和有害气体的侵蚀。用作总保护的漏电保护器应装在配电盘前,以便操作和观察;用作终端保护的漏电保护器,可与电度表、保险盒装于同一表箱内,漏电保
护器应装于保险盒下方,接线不得颠倒反接,并应垂直安装,压线螺母要拧紧。
2.电子式漏电保护器的电源进线应从交流接触器主触点前端引取,电源进线最好用闸刀开关控制。
3.零序电流互感器应尽量远离有磁场的电器,如交流接触器、电流互感器、载流母线等,相距不得小于
20cm
。4.配电变压器的中性点应良好接地,其接地电阻应小于
10Ω。5.零线严禁重复接地;用电设备可同时设置接地保护,但不能设置接零保护。
二、使用注意事项
1.漏电保护器安装完毕后,首先应当仔细检查
...