一、供暖前设备检测、修理
、调试及前期准备工作。检查、调试配电设备,保证能够向设备正常供电。
二、检查、校验各种仪表、安全阀,保证准确计量和安全运转
。三、检查、清除、冲洗热交换器、分水缸、除污器、管道内的污垢,保证管路畅通。
四、检测、修理
、调试水泵,保证设备能够安全高效运转。
五、检查阀门开关是否灵活正确,检查管路是否畅通,有无渗漏情况。
六、系统冲洗、冲水及定压工作。
(一)冲洗供暖系统内的污垢,清除各楼引入口过滤器内的杂物。
(二)启动补水泵向系统充水,直到系统全部充满,检查各楼排气阀,保证系统完全排气。
(三)系统压力值应设定为在保证最高建筑系统水满的情况下增加
0.05MPa
压力。七、设备启动及运转
。(一)先关闭循环泵出口阀门,再启动循环泵,
当泵正常运转后,再均匀地打开阀门,调节流量到需要的工况。
(二)慢慢开启一次网进口阀门,调节进热量,渐渐
升温,直到升至设定温度。
(三)检查电机运转是否过热,电流显示是否超量。
(四)检查1次
网压力、供回水压力是否达到设定范围,是否稳定。
(五)检查系统有无渗漏情况。
(六)听一听设备运转
声音是否稳定 ...