热控DCS上电调试安全技术交底
1) DCS
上电前调试人员应充分了解和熟悉设计院及
DCS生产厂家关于
DCS供电系统的有关要求,对
DCS每路外供电回路进行接线正确性复核;协助
DCS厂家技术人员进行机柜间连线检查,机柜内有关控制器、
I/O卡件进行检查。
2)对DCS控制室环境条件进行复核,看是否符合上电要求。
3)调试人员必须对
DCS接地系统进行复核,具体做法为:
1、检查DCS各控制柜至
DCS接地母排分支接地线径是否符合设计规范和要求
,接地线与
DCS机柜连接是否牢固。
2、在DCS接地汇流母排处断开与
DCS机柜各连线,用接地摇表测量
DCS接地系统接地电阻是否满足设计或
DCS生产厂家要求。
3、接地电阻符合要求后,牢固连接各
DCS机柜与DCS接地汇流母排连接线。
4)调试人员应在
DCS厂家技术人员的配合下用
500V
摇表检查
DCS机柜和DCS机柜底座支架间的绝缘是否满足要求。
5)以上工作完成后,调试人员应根据设计图纸和设备厂家要求,协助
UPS设备厂家对进行
UPS功能测试,待
UPS运转
参数符合要求后,逐路给
DCS供电。7)在DCS送电过程当中
, ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号