空调系统维护规程
1目的规范空调系统及机房管理工作,明确给排水管理工作内容。
2适用范围
适用于YK大厦空调系统维护管理。
3职责3.1管理中心监控值班人员负责空调系统及机房管理工作。
4工作流程
4.1冷水机组开机前的检查规程
4.1.1
确认所要运转
冷水机组、冷却泵、冷冻泵的管道阀门处于打开状态,不运转
机组管道阀门处于关闭状态。
4.1.2
保证冷却水、冷冻水系统有足够的循环水流量。
4.1.3
机油油位不低于视窗
1/2。4.1.4
电源电压
380 V
(±5%)。4.2开利机组的启动操作章程
4.2.1
启动冷却泵,待冷却泵电流稳定、运转声音正常。
4.2.2
启动冷冻泵,待冷冻泵电流稳定、运转声音正常。
4.2.3
启动冷却塔,待冷却塔电流稳定(冷却水低于
26℃可不启动冷却塔)。
4.2.4
按下START
启动按钮,启动主机。
4.2.5
待主机启动后,将调节负荷开关置于
"自动"位置。4.2.6
调节电力需求旋钮于适当位置,保持主机电流不超过
550A
。4.2.7依据
实际需要开启相应空调风柜。
4.3开利机组的停机操作章程
4.3.1
容量控制旋钮于减少位置, ...