临时停风排放瓦斯安全技术措施
因停电、设备故障等原因可能造成井下发生临时停风。在停风期间,可能会造成巷道内瓦斯积聚。为了确保在恢复正常通风前瓦斯排放作业的安全,特制定本措施。
一、排放工艺
1、使用原有局部通风机、风筒
2、利用风筒的
“三通”,调整放风
“三通”风量大小的方法来控制工作面风量进行瓦斯排放。
二、排放措施
1、瓦斯检查员检查停风巷道的局部通风机及其开关地点附近
10米范围以内
的瓦斯浓度。只有瓦斯浓度在
0.5%
以下,方可达到开启局部通风机的条件。
2、在排放瓦斯前,现场瓦检员检查停风巷口及瓦斯监控分站显示的该地点的瓦斯浓度,并汇报矿调度现场瓦斯情况。
3、临时停风时间不超过
30分钟,由现场瓦检员直接启动局部通风机进行瓦斯排放。
4、停风时间在
30分钟至8小时以内,或虽未
30分钟但巷口栅栏处瓦斯浓度超过
2%时,由瓦检员电话汇报矿调度,由通防工区值班
领导指定人员按本措施规定进行瓦斯排放。
5、停风时间超过
8小时或巷道口栅栏处瓦斯浓度不超过
3%时,排放瓦斯由通防工区的值班领导指定通风队管理人员现场按本措施规定组织进行瓦斯排放。
6、如果瓦斯浓度超过
3%时, ...