西二胶带巷喷浆安全技术措施
因工程需要,需对西二采区胶带斜巷进行喷浆施工(详见施工示意图),为安全施工,特编制如下安全技术措施:
一、喷浆规格:巷道净宽
4.4m
,净高3.5m
。二、安全技术措施:
1、施工之前
,将施工地点前后
20m范围以内
电缆、风水管路用废旧皮带、风筒包严,喷浆回弹料必须及时清理复用。
2、施工之前
,必须在作业地点悬挂便携式甲烷检测报警仪,当瓦斯浓度达到
0.8%
时禁止作业
。3、施工之前
,认真严格执行
“敲帮问顶
”制度,找净帮顶浮石和压裂浆皮等,并冲洗岩帮,然后方准进行喷浆。
4、施工时严格按照
中心、腰线施工。
5、施工过程当中
,及时对作业地点
10m范围以内
巷道进行消尘,消尘前仔细检查
水绳连接情况,水绳接头必须要使用
U型卡子连接。
6、皮带运转时严禁人员私自跨越皮带。
7、西二胶带巷动车时,施工人员停
止作业,撤至红灯区外,待停止动车时再进行作业。
三、喷砼安全措施
1、拌料均匀,无杂物,严格按照
配比进行,速凝剂掺入量为水泥重量的
2.5%-4.0
%,拌好的料存放时间不宜超过
60min
,随拌随喷,喷砼标号
C18,配合比为:
1 ...


雷达卡