如何判断及处理线路接地故障
电力线路发生单相接地故障时,变电运转
人员及时做出正确判断,并采取相应的措施,及时排除故障。
一、单相接地时的现象
1、单相金属性接地,接地相电压为零,其他两相电压升高到
√3倍;单相非金属性接地,接地相电压降低至某一数值,其他两相电压升高,最高可至线电压。
2、接地报警装置发出信号。
3、装有消弧线圈的变电站主变压器,其消弧线圈的电压表、电流表有指示数值,相应的电压继电器、过流继电器也将动作。
4、装有零序方向保护装置的线路接地时,该保护装置动作。
二、真、假接地的判断
1、用对比法进行判断。在同一个电气连接单元中,如电压互感器同时出现接地,绝缘监视对地电压均发生相同的变化,则是真接地,否则为假接地或电压互感器本身的问题。
2、根据消弧线圈的仪表指示进行判断。如一次侧发生真接地,则变压器中性点将出现位移电压,因该电压加在所接消弧线圈上,其
电压表、电流表均有指示,值班人员可通过检查这些表计的指示值确定一次系统的接地情况。
3、用验电器进行判断。例如对系统三相带电导体验电,发现一相不亮,其他两相亮,同时在设备的中性点上验电,验电器也亮,说明一次侧属直接地。接 ...