脱硫系统运转
工作标准
一、运转
工艺指标
以下CFB-FGD
系统的主要工艺参数将在
DCS画面上显示:
1.脱硫效率
≥85%
2.出口SO2含量≤200mg/Nm3
3.粉尘排放浓度
≤100mg/Nm3
4.吸收塔出口烟气量
≥XXX
Nm3/h(
干标)5. CFB
吸收塔的床层压降21
00 Pa≥
吸收塔压差
≥1300Pa
6. CFB
吸收塔出口温度10
0℃≥吸收塔出口温度
≥75℃
7.吸收塔的喷水量16.
4≥吸收塔喷水量
≥8m3/h
8.脱硫剂消耗量
≤0.5T/h
二、主要调整参数:
1、减温减压装置维持压力:
0.15
~0.24mpa
,压力SP值设0.2 mpa
,温度SP值设:80—120℃
2、脱硫电场灰斗流化风维持压力:
10KPa
~30 Kpa
温度:80℃~120℃, SP
值设:80℃。3、空气斜槽流化风维持压力:
6.6KPa
~9.8 Kpa
温度:80℃~120℃,SP
值设:80℃4、生石灰仓流化风维持压力:30
KPa~40 Kpa
5、气力输送风维持压力:50
KPa~78.4 Kpa
6、脱硫电除尘电场灰
斗料位:
低料位 ...