瓦斯抽放泵站供电安全技术措施
煤矿瓦斯抽采系统关系到矿井瓦斯抽采处理的安全,属一类负荷,因此,对瓦斯抽采系统的供电系统,必须采取双回路供电,且必须能自行转换,保证供电的可靠性,特此制定瓦斯抽采系统供电的安全技术措施。
一、安全技术措施:
1、瓦斯抽采系统所有供电设施和设备必须要使用
防爆的电气设备、线路和设施。非防爆的电气设备和设施、电缆,
严禁使用。
2、瓦斯抽采泵房周围
20m范围以内
严禁有烟火及明电、明刀
闸。并悬挂
“机房重地,闲人免入
”,“严禁烟火
”警示牌板。
3、定期清除瓦斯抽采泵房周围
50m以内的杂草及树木,以
防森林火灾而带来意外的矿井事故。
4、瓦斯抽采系统必须采取双回路供电,且两趟电源必须来自地面变电所不同的母线段。即由两台变压器各分一路至瓦斯抽采供电线路上,作为瓦斯抽采泵的双电源线路。
5、两趟供电线路必须相互带电互为备用。当其中一路断电时,立即转换为另一路供电。
6、瓦斯抽采供电线路必须经过计算,其耐电流能力和截面积必须符合供电负荷要
求。任何一路供电线路必须能全部负载抽采泵的全部负荷。
7、抽采泵所有供电线路和设施采购选型必须符合要求,且有一定的富余量 ...