系统单路电源失去应急处置预案
1.1故障现象
(1)运转检查。1)独立的DCS供电电源失去报警装置发失电声音报警。
2)DCS设备报警画面中发所有控制站单路系统电源失去报警。
(2)热控检查。
1)系统状态图中
I/O控制站一路失电报警。
2)所有冗余配置的电源模件系统其中一路显示红色故障。
3)DCS所有模件柜中一路电源模件指示灯熄灭。
1.2故障原因
(1)保安段厂用电电源单路失电。
(2)UPS电源单路失电。
(3)电源柜内单路空气开关跳闸。
1.3故障分析和后果
系统已失电,系统运转
风险增大,若此时另一路电源不能保证正常供电,将会导致事故扩大。
1.4故障处理
1.4.1
运转处理运转人员立即通知热控人员配合处理,此时
DCS系统已单路供电,应当保持
工况稳定,减少操作,密切监视机组运转
情况,在切除部分负载前明确确认。同时必须做好两路电源均失去的风险预控措施。
1.4.2
热工处理
(1)热控人员根据故障报警准确判断电源失电的部位,
到DCS总电源柜检查该路电源是否为
220VAC,
如果不正常,由电气专业检查并恢复正常供电。
(2)当失电是由于电源柜内单路空气开关跳闸引起 ...