现场更换电能表危险点及其控制措施
序号作业内容
危险点控制措施
制订依据
一高压电能表更换
1.走错计量盘柜,误触运转
设备造成人身触电
1.1应将检测、修理
设备与运转
设备前后以明显的标志隔开
(如盘后用红布帘,盘前用
“在此工作
”标示牌等
)。1.2附近有带电盘和带电部位时,必须设专人监护。
安规电气
216条2.电流互感器二次开路产生高电压,危及工作人员生命安全
2.1不得将回路的永久接地点断开。
2.2短路电流互感器二次绕组,必须要使用
短路片或短路线,短路应妥善可靠。
2.3严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
2.4工作时必须要有
专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
安规电气
220、221条3.电压回路接地或短路引起工作人员触电
3.1换表时应拉开电压互感器刀闸并加锁,拉开电压互感器二次侧保险,脱开电压连接片或将电压线头包扎绝缘。
安规电气
222条4.高处计量箱接线不慎跌落
4.1梯子与地面的角度为
60°左右,工作人员必须登在距梯顶不少于
1m的梯蹬上工作。
4.2应对梯子采取可靠防滑措施,并有人扶持。 ...