验电接地制度
验电接地
——是指在高压供电检测、修理
及其设备上进行各种作业时,被检测、修理
或达不到安全距离要求时,高压供电及其设备必须停电,然后在停电的高压供电进行先验电、后接挂地线的工作。
高压供电停电作业必须先进行验电接地。验电接地应当由两个人
进行,一人操作,一人监护。操作人和监护人均必须穿绝缘靴和戴安全帽,操作人还要戴绝缘手套。
验电时,必须用电压等级合适而且合格的验电器,验电前要将验电器先在有电的设备上试验确认良好
,然后在停电的设备上验电,最后再在有电的设备上复验一次,验电时对被检验设备的所有引入、引出线均要检验。
验明高压供电已停电后,须在作业地点两端,及和作业地点相连可能来电的所有停电设备上装设接线。
装设接地线时,先将接地线夹紧固在接地排上,再用绝缘棒将另一端地线挂钩接在停电的电气设备上。拆除接地线则顺序相反,现拆连接停电设备端,再拆接接地排。整个过程当中
,人体不得接触接地体
。整个过程当中
,人体不得接触接地体。在牵引变电所中,对直流
1500V
导体的接地,需将正极与负极相连后再与变电所
PE相连。严禁将正极与直流设备的外壳或框架母排相连。
接地线采用截面不 ...