电气安全工作技术措施
在电气设备和线路上工作,尤其是在高压场所工作,必须完成停电、验电、放电、装设临时接地线、悬挂警示牌
、装设遮拦等保证安全的技术措施。
(一)停电
对所有可能来电的线路,要全部切断,且应有明显的断开点。要特别注意防止从低压侧向被检测、修理
设备反送电,要采取防止误合闸的措施。
(二)验电
对已停电的线路要用与电压等级相适应的验电器进行验电。
(三)放电
其目的是消除被检测、修理
设备上残存的电荷。放电可用绝缘棒或开关来进行操作。应当注意
线与地之间,线与线之间均应放电。
(四)装设临时接地线
为了防止
作业过程当中
意外送电和感应电,要在检测、修理
的设备和线路上装设临时接地线和短路线。
(五)悬挂警示牌
和装设遮拦
在被检测、修理
的设备和线路的电源开关
上,应加锁并悬挂
“有人作业,禁止送电
”的警示牌
。对于部分停电的作业,安全距离小于
0.7 m
的未停电设备,应装设临时遮拦、并悬挂
“止步,高压危险
”的标示牌等。