液化石油气瓶充装过程的安全要求
液化石油气充装应在敞开或半敝开式建筑物内进行,罐瓶间要通风良好,并设局部排风设施,不得设有通往灌装区外的地沟。
(一)液化石油气钢瓶的安全要求
液化石油气钢瓶一般有
10kg
、15kg
、50kg
装三种。居民家庭多采用
10kg
、15kg
装小瓶,企事业单位多采用
50kg
大瓶。液化石油气钢瓶要符合国家城市建设总局的有关规定。
液化石油气钢瓶设计压力一般为
1.6MPa
。如果盛装以丙烷为主要成分的液化石油气,则设计压力必须提高。钢瓶材料应保证能在-
40~60℃范围以内
安全使用。
(二)液化石油气瓶充装安全要求
(1)液化石油气瓶充装前必须对气瓶进行仔细检查
,有下述情况
之一者不得充装。
①漆色、字样与所装气体的有关规定
要求不符合的,或漆色、字样脱落不易识别气瓶种类的;
②气瓶没有合格证的;
③角阀、减压阀不良的;
④气瓶底座、提手护栏歪斜松动的;
⑤气瓶标记不全或钢印标记不能识别的;
⑥瓶体有裂缝和鼓泡的;
⑦超过检验期限的。
(2)必须按照相关规定
的充装系数充装,严禁超装。
(3)钢瓶宜采用自动灌装量的台秤,台秤的布置间距,应根据安 ...