消除电缆竖井中的火灾隐患
某市消防安全检测站在为一银行大楼做电气消防安全检测时曾发现了隐藏在电缆竖井中的重大火灾隐患。
该银行大楼是一座地下
2层、地上
24层建筑,建筑面积近
2万平方米。电气竖井内布线是高层建筑中强电及弱电垂直干线线路特有的一种综合布线方式。在使用超声波多功能探测仪对其电缆竖井进行探测时,发现第十二层楼电缆竖井内有火花放电声,然后使用
SAT9501
型红外热电视对其扫描,发现了金属构架上有发热点,热象分析图表明热点中心处表面最高温度达
183℃
。原来该大楼是将中性线接在金属构架上,其接线点处发热,在三相四线制系统中,如果三相负荷分布不均匀,中性线将有电流流过,再加上竖井内潮湿,接线点已经锈蚀,接触不良,形成局部过
热,造成了潜在的点火源。
在检查中还发现,该建筑在六层、十层、十四层等多处都利用金属桥架作中性线。这种做法十分危险。另外,每层井壁上的检查门都是木制门,每层井内不同程度存有垃圾等废弃物品,还有纸箱、卫生纸等可燃物。电缆竖井内电缆穿过竖井楼板处的孔洞没有封堵。这些,都是电缆竖井中存在的重大火灾隐患。一旦发热点引燃周围的可燃物,竖井的烟囱效应更容易使火势扩 ...