使用接地线的安全防护措施
挂接地线是停电检测、修理
时所采取的安全预防措施,是保护检测、修理
员工的一道安全屏障,可防止突然来电对其造成伤害。笔者结合工作实践,谈谈挂接地线应当注意
的事项。
一要进行仔细检查
接地线。检查软铜线是否断头,连接处有无松动,线钩的弹力是否正常。
挂接地线前必须先验电,验电的目的是认定被检测、修理
线路确已停电,防止带电挂接地线。
还必须按不同电压等级选用对应规格的接地线,接地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能安全通过事故大电流。
二要准确挂接接地线。在工作段两端或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电源)挂接地线。
要保证接地桩接地良好,在打接地桩时,要选择土质粘结性强、有机质多、潮湿的地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,保证接地质量。
铜制接地线
不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上,那样会使接地电阻值不稳定,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成
危害。不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上,油漆表面是绝缘体,油漆的耐压达
10千伏每毫米,可使接地回路不通,失 ...