高压断路器运转
检查与维护
高压断路器不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具备
相对完善的灭弧结构和足够的断流能力。在发电系统运转
时,高压断路器不仅起到控制电气设备和线路的投入或退出运转
,也能在发生故障时切断故障部分,防止事态进一步扩大
。高压断路器按灭弧介质可分为油断路器、压缩空气断路器、六氟化硫(
SF6)断路器、真空断路器、磁吹断路器等。
断路器运转
巡视一般要求
巡检应当按照相关规定
的时间、内容和路线,结合当前运转情况
,确定重点巡视部位和重点
巡视内容。
当断路器开断故障电流记忆低频情况下开断电流后,应当立即
安排现场检查。
断路器宜定期进行动态电阻测量,带有附加冷却系统的断路器应当定期
进行循环液泄漏检查。
断路器导流部分或灭弧室宜定期进行红外测温,存在异常发热的断路器应缩短红外测温周期。
巡检项目及要求
运转和处于备用状态的高压断路器必须定期进行巡检
,有人值班的水电站升压站每天当班巡视不得少于2次
,无人值班的变电所按具体的情况
确定,通常每月不得少于2次
。断路器正常 ...