停电检测、修理
时保证安全的措施
在检测、修理
工作中,工作人员应明确工作任务、工作范围、安全措施、带电部位等安全注意事项。工作负责人必须始终留在工作现场,对工作人员的安全认真监护,随时提醒工作人员注意安全。对需要进行监护的工作,如不停电检测、修理
工作和部分停电检测、修理
工作等,并指定专人监护。监护人应当认真
负责、精力集中,随时提醒工作人员应当注意
的事项,以防止可能发生的意外事故。
全部停电和部分停电的检测、修理
工作应采取下列步骤以保证安全。
(1)停电检测、修理
工作中,如人体与其他带电设备的间距较小,
10千伏及以下者的距离小于
0.35
米,20~35千伏者小于
0.6米时,该设备应当停电,如距离大于上列数值,但分别小于
0.7米和1米时,应当设置
遮拦,否则也应停电。停电时,应当注意
对所有能够给检测、修理
部分送电的线路,要全部切断,并采取防止误合闸的措施,而且每处至少要有一个明显的断开点。对于多回路的线路,要注意防止其他方面突然来电,特别要注意防止低压方面的反送电。
(2)放电放电的目的是消除被检测、修理
设备上残存的静电。放电应采用专用的导线,用绝缘棒或开关操作 ...