杭州防火门安装公司
1.防火门安装存在的问题
1.开启方向不符合要求,未向疏散方向开启。
2.防火门耐火极限不符合要求,按设计要求应装甲级防火门的而安装了乙级防火门或丙级防火门。
3.少装或未安装闭门器,设在通道和楼梯口的防火门均需安装闭门器,如无闭门器就达不到常闭的要求。
4.少安装五金配件。根据防火门的大小,较大的防火门有一扇是应安装3只铰链的,有的只装2只,有的只装1只铰链,单页有4只螺丝孔的只安装2只螺丝,降低了固定强度。
5.中缝大,两侧相通,分隔不严,易通烟气,起不到防火分隔作用。
6.离地面距离过大,按规定内门离地距离应控制在6-8mm范围内,而有的防火门多达
30-40mm。
7.门缝规定为1.5-2.5mm,而有的多达5mm。
8.钢门框应填充水泥砂浆或岩棉,有的安装时未填,内部是空的。
9.防火门规定不得采用摇门,有的故意改为摇门,甚至采用防火玻璃自制摇门,不符合规定,也起不到防火分隔作用。
10.防火门边侧或防火门上方的孔洞未封堵
针对防火门在安装中存在的诸多问题,如何使安装的防火门发挥应有的作用,须抓好以下环节:
1.应根据据建筑物的类别和使用性质来确定防火分区 ...