严格局部通风管理
(1)保持局部通风机连续稳定、安全地供风。
(2)对停电停风的工作面
,通风部门必须编制排放瓦斯的安全技术措施
,与停电停风的申请报告同时提出
,不编制排放瓦斯的安全技术措施不得停电停风。排放瓦斯的安全技术措施包括
:①采取控制排放瓦斯的措施
,要计算排放瓦斯量供风量和排放时间
,制订控制排放瓦斯的方法
,严禁“一风吹”,确保排出的风流在同全风压风流混合处瓦斯浓度不超过
1.5%,
要在排放瓦斯与全风压风流混合处安设声光瓦斯报警断电仪
,严禁局部通风机发生循环风。
②确定排放瓦斯的流经路线和方向
,风流控制设施的位置、各种电气设备的位置通讯电话位置、瓦斯探头的监测位置
,必须做到文图齐全
,并在图上注明。
③明确停电人范围
,凡是受排放瓦斯可能影响的室、巷道
(包括风流不稳定的角联巷道
)被排放瓦斯风流切断安全出口的采掘工作面
,必须撤人停止作业
,指定警戒人员的位置
,禁止其他人员进入。还应有矿山救护队在现场值班
,发现异常快速进行处理
④排放瓦斯的流经巷道内的电气设备必须指定专人在采区变电所和配电点两处同时切断电源
,并设警示牌和调专人看管。
⑤瓦斯排放完后
,指 ...