施工现场使用的开关箱是三级配电最后一级,是施工人员获取电源的开关箱,常拌有移动,方便。但也是最具备
危险性,一旦箱体带电,保护失效将会导致人员触电。因此务必把好对开关箱的检查关,正确维护和使用以防止事故的发生。从以下几个方面进行检查。
1)、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得装设在易受外来固体物撞击场所。
2)、开关箱应采用冷轧钢板或优质阻燃绝缘材料制作,箱体钢板厚度不得小于
1.2mm
,箱体表面应做防腐处理。箱体完好。
3)、开关箱的金属箱体、必须通过
PE线端子板与
PE线做电气连接,
4)、开关箱箱门应配锁,并应当由
专人负责。
5)、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30
mA,额定漏电动作时间不应大于
0.1s
。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于
15mA
,额定漏电动作时间不应大于
0.1s
。6)、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器
安装板上,不得歪斜和松动。电器必须可靠、完好,严禁使用破损、不合格的电器。
7)、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。
8)、开 ...