交底内容:
1.照明灯具的金属外壳必须作保护接零。单相回路的照明开关箱(板)内必须装设漏电保护器。
2.室外灯具距地面不得低于
3m,室内灯具不得低于
2.4m
。3.路灯的每个灯具应单独装设熔断器保护。灯头线应做防水弯。
4.荧光灯管应用管座固定或用吊链。悬挂镇流器不得安装在易燃的结构物上。
5.钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在
5m以上,灯线应在接线柱上固定,不得靠近灯具表面。
6.投光灯的底座应安装牢固,按需要的光轴方向将枢轴拧紧固定。
7.螺口灯头及接线应当符合以下
要求:1)相线接在与中心触头相边的一端,零线接在与螺纹口相连的一端;
2)灯头的绝缘外壳不得有抽伤和漏电。
8.灯具内的接线必须牢固。灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。
9.暂设工程的照明灯具宜采用拉线开关。开关安装位置宜符合以下
要求:1)拉线开关距地面高度为
2~3m,与出、入口的水平距离为
0.15
~0.2m
。拉线的出口应向下。
2)其他开关距地面高度为
1.3m
,与出、入口的水平距离为
0.15
~0.2m
。严禁将插座与搬把开关靠近装设;严禁在床上装设开关。
10. ...