下放高压电缆安全技术措施
根据工期安排,我矿井下安装临时变电所,需在副斜井下放两趟
MYJV223
×95高压交联电缆,用于井下
10KV
高压供电。为了进一步保证
安全可靠下放,特制定如下安全技术措施。
一、劳动组织:
施工总负责人:
现场施工负责人:
现场技术负责人:
现场安全负责人:
二、准备工作:
1、提前在副斜井中躲避硐侧按设计要求打眼并挂好电缆挂钩;
2、把高压电缆运到副井井口;
3、加工一个长
6m,宽1.5m
,高1m的架子,下放时盘放电缆
;4、把加工好的盘电缆架焊接在两辆平板车上,焊接要牢固;
5、准备好线皮、钢丝绳,下放时在井口固定电缆。
三、下放方法和步骤:
1、把高压电缆按
8字型盘放在平板车上的架子中,上井口预留
200电缆不盘,直接从井口拉到
10KV
变电站;
2、用钢丝绳、线皮在井口固定好电缆(保证电缆外皮不受损伤)防止电缆下放过程当中
下窜;3、采用副斜井
JK-2
提升绞车(钢丝绳直径
φ21.5mm
)进行慢速下放(速度小于
0.5m/s
);4、从井口开始,人工从平板车上把电缆一点一点卸下,摆放在巷道中靠躲避硐一侧;
5、两趟电缆全部拉到预定位 ...