高压电缆绝缘测试作业安全技术措施
因井下空气潮湿,高压供电线路(高压电缆接头、高压柜瓷座、高压接线盒腔体及瓷座)容易受潮使绝缘下降,我队组织电工班人员对高压线路绝缘进行测试作业,为了确保作业安全,防止作业引发火灾、瓦斯、煤尘爆炸等事故,根据《煤矿安全规程》、神东煤炭集团公司及锦界煤矿井下作业相关制度和要求,特制定
“高压供电线路绝缘测试作业安全技术措施
”如下:一、人员安排与职责:
1、作业负责人
在作业前、结束时向集中控制中心室汇报,集中控制中心室值班人员要做好记录工作。
作业过程当中
全程监督、检查
、验收。
2、瓦检员全程监测作业地点
20m范围以内
气体浓度,瓦斯浓度超过
0.5%
时禁止绝缘测试作业。
3、安监员全程监督检查作业地点周围的安全情况
及安全技术措施的执行情况,负责携带火柴、保管好火柴、向井口检身人员进行汇报
火种使用情况,并接受检查。
4、喷灯烘干作业人员
在作业前检查确认作业点瓦斯浓度小于
0.5%
时开始作业,作业中将检测仪器放在合适的位置,随时测量。按工艺要求进行相应的绝缘测试作业。
5、参与绝缘测试作业的其他人员
名(见参与作业人员学习签字栏),配合喷灯 ...