启封密闭安全技术措施
一、说明
根据我矿生产安排,现需启封原
21030
回风巷密闭。为了进一步确保
启封密闭排放瓦斯等有毒有害气体期间的安全,特编制该措施。
施工组织及参加人员
1、成立排放瓦斯领导小组
:地面小组、井下小组
地面小组
组长:宋根祥
副组长:张俊峰
仝留记成员:冉停
刘欣苏庆向王建国王强井下小组
组长:董军昌
副组长:吴志一
李春雨成员:刘怀林
张文良张峰刘威邱向阳参加单位:矿调度室、安监科、生产科、机电科、通防科、掘一队、禹州市矿山救护队
三、密闭概况
21030回风巷密闭墙厚
0.5米,断面
5.0m2
,砖沙水泥封闭,密闭里梯形工字钢支护,巷道密闭外平均浓度
CH4为0.02%
,CO2为0.04%,巷道内的平均浓度
CH4超过3%,CO2超过3%,预计排放长度
80m,排放时间
3个小时左右。
四、启封密闭前的准备工作
1、准备以下事项:
(1)、在主井东翼进风巷离
21030
回风巷口大
于10米处安设局扇一台,准备风筒
30节,木板
7平方米,足够的钉子,锤、镐、钎子各两把,完好的瓦斯检定器和甲烷氧气两用仪各两台。
(2)、排放时提前20分钟
,安排3人分 ...