主扇风机供电改造安全技术措施
概述:由于主扇风机改造时风机房条件不具备,因此把风机供电的高压设备及变压器安装在瓦斯抽放站的配电室,这一方面给风机司机及检测、修理
人员造成不便和安全隐患,风机发生供电或机械故障时不能及时切换。第二个是
给瓦斯抽放站带来安全隐患。现风机配电室已建好,为了能够安全高效的把风机供电系统改造完毕,特制订本措施。
施工时间
--2022-05-12
---7.16
施工地点
--风机房及瓦斯抽放站
施工负责人
--安全负责人
--措施内容
1:施工之前
所有施工人员学习本措施,施工负责人向施工人员讲清施工项目,人员分工情况及安全注意事项。施工中施工人员必须积极服从
负责人的统一安排部署
,遵守各种规章管理制度
,做好自保和互保工作。
2:施工之前
准备好所用的工具集材料,起吊用具必须和现场的条件和设备情况相匹配,并仔细检查工具及材料是否完好,严禁使用不完好的工具盒材料。
3:施工负责人根据施工情况提前写好停电工作票并找相关部门
领导签字。
4:施工步骤
施工人员进入施工现场
--仔细观察现场情况并确保施工安
全--停未工作风机高压电源
--拉出开关柜断路器小车
- ...


雷达卡