制氧站安全技术
本内容适用于采用空气液化分离法生产、贮存及罐装气瓶的制氧站
(房)。1)危险点概述
氧的化学性质非常活泼,能助燃。其强烈的氧化性又能促进一些物质自燃,是构成物质燃烧爆炸的基本要素之一。在氧气的制取、贮存及罐装过程当中
均存在非常大
的危险性。
2)安全技术管理要求
(1)站(房)建筑的布局应当符合
如下要求:
①空分设备的吸气口应超出制氧
(站)屋檐1 m以上且离地面铅垂高度必须大于
10m。空气应洁净,其烃类杂质应控制在允许极限范围以内
。②独立站(房)、灌瓶间、实瓶间、贮气囊间应有隔热措施和防止阳光直射库内的措施。
③贮瓶间应为单层建筑,地面应平整、防滑、耐磨和不产生撞击火花。
(2)设备设施:各种工艺设备均应完好;设备冷却系统、润滑系统正常运转
;空分系统中应无积炭,并定期进行检查
;安全装置齐全可靠,指示仪器
(表)灵敏;空分装置中的乙炔、碳氢化合物以及油含量应当定期
监测分析,并认真做好记录工作
;凡与纯氧接触
的工具、物质严禁粘附
油脂;管道系统应当符合
有关规定;气体排放管应引到室外安全地点,并有警示标记;氧气排放管应避开热源和采取防雷措施;氮气排放管应有 ...