配电变压器三相负荷不平衡运行的管理
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
摘要:本文主要针对配电变压器三相负荷不平衡的现状,分析产生的原因,针对原因制定了改善措施。
关键词:配电变压器三相负荷不平衡运行管理
碾子山供电局××区现有配电变压器193台,总容量25305kVA。近几年来,由于配电变压器三相负荷不平衡,运行中出现问题较多,主要表现在:部分变压器运行不经济、变压器故障率高,个别接点频繁过热烧损,个别台区电压变化大,烧损用户设备。20xx年,碾子山供电局对××区所有配电变压器的负荷进行了测量,结果表明,三相电流不平衡度不合格的占35%、不平衡度超过25%的变压器占15%,最高的达到75%。
1变压器负荷不平衡对系统的影响
1.1增加线损
配电变压器三相负荷不平衡时,线损增加表现在两部分:一是增加配电变压器损耗;二是增加线路损耗。
以低压线路增加的损耗,按照三种情况来分析(三相不平衡度为r):
①一相负荷重、一相负荷轻,第3相为平均负荷:
单位长度线路上的功率损耗为 ...