楼主: fsaasdfs~
175 0

[学习资料] 室外消防及给水管道施工方案 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2065份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

19%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2499.1634
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
519 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2025-12-22

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2024-11-30 13:30:25 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
室外消防及给水管道施工方案
消防管网:
本工程消防给水管线总长度为580米,管线工作压力为1.6MPa。管线采用手工电弧焊焊接,并且管材要求外采用
沥青油毡
防腐。1.1管材及接口要求:
A、本工程中的室外消防给水管道材质选用
镀锌钢管(管径为DN
150mm)。管线接口型式为手工电弧焊接,并按照规范要求进行无损检测。
B、根据管材材质,本工程中
焊条拟选用J4
303焊条。C、管道壁厚小于等于
3mm,坡口形式采I型;管道壁厚大于
3mm、小于等于
9mm,坡口形式采V型
。D、设计压力大于1MPa,且不大于1.6MPa的管道,同一焊工焊接的同一管线编号的焊接接头无损探伤检测比例不得低于5%,且不少于一个接头,设计压力不大于1MPa的管道可不进行无损探伤检测。
本工程中消防管线的设计压力为1.
6MPa,所以探伤比列确定为5%。
1.2管道基础要求:
管道应铺设在原土地基上,如果在回填土路段铺设,则应在路基形成后再行开挖,并确保填方段管道基础下为天然砂砾回填。对于超挖的管沟,也应回填天然砂砾到管道基础标高。管沟内的废弃构筑物、粒径超过
20mm
的硬石、砖木、垃圾等杂物必须清除。管槽 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:施工方案 施工方 工作压力 无损检测 MPA

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-2 17:27