【房建施工各工序质量验收标准】
E-1小区各工序质量验收标准
一、砌体工程质量验收规范
1、砖砌平拱过梁的灰缝应砌成楔形缝。灰缝的宽度,在过梁的底面不应小于
5mm;在过梁的顶面不应大于
15mm
。2、砖砌体的位置及垂直度允许偏差
项次项目允许偏差(
mm)检验方法
1轴线位置偏移
10用经纬仪和尺检查或用其他测量仪器检查
2垂直度每层5用2m托线板检查
全高≤10m 10
用经纬仪、吊线和尺检查,或用其他测量仪器检查。
3、砖砌体一般尺寸允许偏差
项次项目允许偏差
(mm)检验方法
抽检数量
1基础顶面
和楼面标高
±15用水平仪和尺检查
不应少于
5处2表面平整度清水墙、柱5用2m靠尺和楔形塞尺检查
有代表性自然间
10%,但不应少于
3间,每间不应少于
2处混水墙、柱8 3门窗洞口高、宽
(后塞口)
±5用尺检查
检验批洞口的
10%,且不应少于
5处4外墙上下窗口偏移
20以底层窗口为准,用经纬仪或吊线检查
检验批的
10%,且不应少于
5处5水平灰缝
平直度清水墙7拉10m线和尺检查有代表性自然间
10%,但不应少于
3间,每间不应少于
2处混水墙10 6
清水墙游丁走缝
...


雷达卡