6、1 三相自动重合闸
6.1.1 自动重合闸的作用及其基本要求
  一、在输电线路上,采用自动重合闸(简称ZCH)的作用:
  ① 在线路上发生暂时性故障时,迅速恢复供电,从而可提高供电的可靠性。  ② 对于有双侧电源的高压输电线路,可以提高系统并列运行的稳定性,从而提高线路的输送容量。
  ③ 可以纠正由于断路器机构不良或继电保护误动作引起的误跳闸。
  二、对输电线路的自动重合闸装置提出的基本要求:  (l)动作迅速
  在满足故障点去游离(即介质恢复绝缘能力)所需的时间以及断路器消弧室和断路器的传动机构准备好再次动作所而的时间的条件下,ZCH装置的动作时间应尽可能短。  对于重合闸动作的时问,一般采用0.5~1.55s。   (2)不允许任意多次重合
  ZCH动作次数应符合预先的规定,如一次重合闸就只应重合一次。当重合于永久性故障而断路器再次跳闸时,就不应再重合。在任何情况下,都不应把断路器错误地多次重合到永久性故障上去。  (3)动作后应能自动复归
  ZCH成功动作一次后,应能自动复归,准备好再次动作。   (4)手动跳闸时不 ...