目录1、现象
:预埋件位置与轴线位置偏差
。2、原因分析
:土建结构偏差;预埋件放置时位置错误;预埋件固定不牢固,浇筑砼时跑位
。3、防治措施
:土建施工过程中,
对于偏差大的部位及预埋件应
及时处理。预埋件安放前,
在模板上
先画出埋件位置标记,底埋可用铁钉固定
、侧埋可用钢丝绑扎
固定,且合模前对埋件位置要
复查.1、现象
:后补埋件与结构接触不紧密;后补埋件用锚栓外露长度不符
合要求;后补埋板位置结构打孔过多;补强钢板与后补埋板间焊接不牢。
2、原因分析
:结构面不平整;交底不到位,工人质量意识差;结构钢筋位置影响;检查不到位。
3、防治措施
:埋件与结构之间的间隙可用
细石砼或砂浆填塞密实。后补埋件一侧加补强钢板,并与原钢板焊接连接.
按照相关规范
要求及锚栓的使用说明打孔,且在钻孔设备上做出标记,以防止孔打深。焊接人员要
有特殊工种上岗证,
并要进行现场考核,
合格后才能作业
.1。现象:主龙骨位置偏差
过大;龙骨竖框的垂直度、横梁的水平度偏差较大;次龙骨间距和标高不满足要求.
2。原因分析
:定位放线不准;
未在主龙骨上按分格做标记,或放线错误
,工人随意施工,质量意识差
...