施工用电监控要点
撰写人:__________________
部 门:__________________
时 间:__________________
1、临时用电现场布置应按施工组织设计中用电平面图进行,并与其他房屋保持规定的安全距离。
2、工地推行TN-S系统,采用三相五线制,实行三级配电二级保护,难以做到三级配电的,严格实行二级配电二级保护,末端必须设置漏电保护器如果分箱与末端箱间距超过30米,应架设分配电箱。
3、在地下电缆线、高压线附近施工,必须有满足规定的安全操作距离,并有可靠的外电防护措施,高压线防护架应按方案搭设。
4、现场照明架设高度大于2.4m,危险场所应使用安全电压。照明灯具的金属外壳必须做保护接零,单相回路的照明开关箱必须设漏电保护器。
5、电箱应统一编号,分配电箱、开关箱放置高度下口高于地面60cm,并有防雨、防尘措置。
6、用电设备实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱)。开关箱中必须设置漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA(潮湿状态下使用小于15mA的漏电保护器)。施工现场分配电箱上安装的漏电保护开关的漏电动作电流应为5 ...