配管穿线工程导则
配管穿线常见质量问题——材料不合格JDG电管PVC
相关标准、图集《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303一2015《1kV及以下配线工程施工与验收规范》GB50575一2010《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS120一2007
配管穿线常见质量问题——施工管控不到1、出户管间距小,影响防水施工2、砼配管多排管间距小,多层管交叉,影响砼振捣质量3、吊顶内明配管吊杆间距大,不平整4、明配、暗配进配电箱配管不平整,金属管接地不规范5、配管穿过伸缩缝做法不规范6、软管使用不规范,吊顶内存在大量裸线
配管穿线
出外墙电气配管
钢管间距(钢管间净距不小于150mm)钢管内壁两道防锈漆、外覆土部分刷两道防腐漆出内墙管口需做喇叭口
配管穿线
砼配管
砼配管多排管间距小,影响砼振捣质量,造成屋面板及地下室侧墙渗漏砼内平行电线管间距不少于25mm埋入墙或混凝土内的管子表面的砼保护层厚度不应小于15mm,有消防和防爆要求的暗埋管砼保护层厚度不应小于30mm不允许三层管交叉