异常前机组工况
2015
年12月17日13:30,#1机#8瓦翻瓦工作结束,大机轴封投入正常,真空刚建立,锅炉上水完毕,正准备启动风烟系统。
事件简单经过2015
年12月17日13:30
,启动1B引风机,导致
380V
脱硫PC、MCC段电压瞬间下降(由
391V
瞬间下降至
317V),脱硫MCC 段上
运行的380V
电机设备(
石膏旋流器溢流箱搅拌器、脱水机给料箱搅拌器、滤液箱搅拌器、石灰石循环浆液搅拌器、石灰石浆液泵、#1吸收塔区域地坑搅拌器、脱水区域地坑搅拌器、制浆区域地坑搅拌器、事故浆液箱搅拌器、事故灌区域地坑搅拌器、事故罐区域地坑泵
)全部跳闸,照明电源跳闸后自动恢复,
脱硫PC 段上的电机未跳闸
。1B引风机电流返回,脱硫PC、MCC段电压恢复正常后,联系脱硫值班人员恢复所跳闸的设备。
13:40启动1A引风机,柴油发电机联启,出口开关
K0合上,K01、K02开关未合闸。检查发现
#1机380V
保安1A段电压有
390V
降至317.3V(81%原电压),
#1机380V
保安1B段电压有
393V
降至32 ...