大型变电站户外高压配电装置实施系统防误的探讨
全国第三次五防工作会议通过的《防止电气误操作装置管理规定》中规定:
“户外110kV
及以上复杂结线,应优先采用电气联锁和电磁锁方案。
”但电磁锁在实施中却存在许多问题。
(1)作为闭锁执行元件的电磁锁
(例如DW1型),结构复杂,电磁线圈在户外易受潮霉坏,绝缘性能降低,增加了直流系统的故障率。
(2)老式电磁锁品种单一,作为接地防误锁使用时需增加行程开关,且需敷设电缆,施工比较麻烦,致使一些变电站缺少接地防误闭锁装置。
(3)在断路器的控制开关上,一般都缺少闭锁措施。
程序锁在
110kV
以上变电站户外装置上的使用也存在以下问题:
(1)某些程序锁闭锁功能简单,只能在极简单的结线方式下应用,由于不具备横向闭锁功能,在复杂的结线方式尤其是
在双母线带旁路的变电站中,根本不能使用。
(2)具备
较灵活闭锁方式的程序锁虽然能够满足复杂结线方式
(如双母线带旁路
)的闭锁要求,但由于闭锁方案中必须设置母线倒排锁,使
得操作过程当中
钥匙的传递和转换十分麻烦。加之老式锁易发生卡涩和锈蚀,延长了操作时间,所以也不受管理和运转
人员的欢迎 ...