蒸汽直接和间接加热的优缺点
以蒸汽为热源将水加热,在采暖、空调、生活热水选何种换热器是整体设计的一
项重要内容。笔者认为必须满足以下三个条件:1.加热速度快,热效率高。2.操作简
单,少维修,低运行成本。3.综合造价低,占地小,配套设备少。用蒸汽作热源加热水
基本有两种方法:1.间接加热―蒸汽与水为两个独立系统,通过金属表面热能从高品位
向低品位传导。2.直接加热―蒸汽与水直接混合,将水加热。其中直接加热和间接加热
的优缺点有
热效率―间接一级换热一般不超过 80%。直接接近 100%。
水 质―间接有水质要求,易结垢。直接对水质无要求,不怕结垢。
冷凝水―间接一级换热超过 100℃,常压易汽化,浪费能源,可回收冷凝水。直接一
般低于 70℃可直接用水泵送进锅炉。
温 度―间接可调节,不可等温换热。 直接奔迪:可调温,可等温换热,并可储
能。
储存式―间接上下温差大,有死水区。直接奔迪上下无温差,因蒸汽推动无死水
区。
压 力―间接蒸汽压力对水系统无影响。蒸汽压力小于 0.2MPa 易产生与冷凝水冲击
噪音。直接蒸汽压力对 ...