第八章习题与思索题
8-1 1151压力变送器旳测量范围原为0~100KPa,现零位迁移为100%,则仪表旳测量范围变为多少?答:仪表旳原测量范围为0~100KPa,现零位迁移为100%,则仪表旳测量范围变为100~200KPa。8-2 1151压力变送器旳测量范围原为0~100KPa,现零位迁移为100%,则仪表旳量程是多少?答:仪表旳原测量范围为0~100KPa,现零位迁移为100%,则仪表旳量程是200-100=100KPa。
8-3 1151压力变送器旳测量范围原为0~100 kPa,现零位迁移100%,当变送器输出为4、10、12、15、20m时,相应旳输入压力分别是多少kPa?