35KV
室开关柜停电检测、修理
安全技术措施
为了进一步保证
我矿供电系统安全稳定运转
,根据检测、修理
计划的安排,将于本月对地面变电所各
35kV
开关柜进行检测、修理
,为了进一步保证检测、修理
工作能够安全顺利完成,特编制此安全措施。
一、工作时间:2022年
6月25日—2022年
6月30日二、施工负责人:
安全负责人:
施工人员:
高压班全体人员
三、检测、修理
项目1、检查35kV
穿墙绝缘子。
2、清除母排、绝缘子、互感器等元件上的积尘。
3、紧固各部位螺栓。
4、检查隔离插头、插座。
四、检测、修理
准备工作
1、提前至淮北电力调度审批检测、修理
申请。2、提前一周
在矿调度会审批停电报告,要求检测、修理
期间,风井、各采区变电所及掘进头局扇设专人看管。
3、提前一周
填写、审核工作票、操作票。
4、准备好经检验合格的绝缘靴、绝缘手套、安全帽、
35kV
验电器、放电棒、三相短路接地线等高压绝缘用具,保险带、铝合金梯,导电膏、毛刷、套筒扳手及个人工具。
五、检测、修理
步骤分段进行检测、修理
,35kV
的525线路(一路进线)停电时,检测、修理
35kVⅠ
段母 ...