变压器运转
安全管理
一、运转
电力变压器必须符合《变压器运转
规程》中规定的各项技术要求。
二、新装或检测、修理
后的变压器投入运转
前应作下列检查:
1、核对铭牌,查看铭牌电压等级与线路电压等级是否相符。
2、变压器绝缘是否合格,检查时用
1000
或2500
伏摇表,测定时间不少于
1分钟,表针稳定为止。绝缘电阻每千伏不低于
1兆欧,测定顺序为高压对地,低压对地,高低压闸。
3、油箱有无漏油和渗油现象,油面是否在油标所指示的范围以内
,油表是否畅通,呼吸孔是否通气,呼吸器内硅胶呈蓝色。
4、分接头开关位置是否正确,接触是否良好。
5、瓷套管应清洁,无松动。
三、电力变压器应当定期
进行外部检查。经常有人值班的变电所内的变压器每天至少检查1次
,每周应有一次夜间检查。
四、无人值班的变压器,其容量在
3200
千伏安以上者每
10天至少检查1次
,并在每次投入使用之前
和停用后进行检查。容量大于
320千伏安,但小于
3200
千伏安者,每个月至少检查1次
,并应在每次投入使用之前
和停用后进行检查。
五、大修后或所装变压器开始运转
的48小时内,每班要进行两次检查。
六、变压器在 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:安全管理 变压器 电力变压器 呼吸器 变电所