1.变配电房必须配备专职或兼职的管理人员,并按照国家
有关规定配备高压电工;
2.变配电房内必须挂置本单位变配电线路的系统图,并建立高压电工的值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、安全用具和消防设备管理制度、变配电房出入登记制度;
3.变配电房的安全用具如绝缘手套、绝缘鞋、临时接地线、安全遮拦、警示标示、黄砂桶、灭火器等必须确保完好无损
;4.值班人员在巡视中,必须注意设备有无异常情况,如发现(声)放电,(色)接触处发热,(味)焦臭味等不正常现象应当及时进行上报
和处理。配变电房的门窗应关闭完好,防止小动物进入,以杜绝隐形事故;
5.高压设备的安全遮拦应完好无缺,值班人员不允许私自
拆除遮拦进入高压区,部分设备停电检测、修理
时,应在带电部分和操作地之间装设临时遮拦,其距离不可小于
0.7公尺,并应有值班人员监护;
6.电器设备如果发生
火警必须立即停电,用四氧化碳灭火机和黄砂扑灭,严禁用水和泡沫灭火器;
7.高压电器需要检测、修理
时,应该先
切断电源,对电容器进行放电
,随后接上临时线方可操作;
8.变配电房内不准堆放杂物,并定期清扫房内,保持干净 ...